转眼到了装修旺季,装修的朋友们都开始忙了起来呢 你看 又一户开工啦
登登~~恭喜早安华晨陈美女开工大吉!
快跟上小编的魔鬼步伐来看看新鲜出炉的工地实况直播吧~ {:8_1589:}
【户主】:陈女士
【户型】:3房2厅2卫
【面积】:121 【来自小区】:早安华晨
【装修方式】:游击队
【风格】:现代
【居住人群】:三口之家及父母
【开工时间】:5月
【预计完工时间】:8月 【采购的建材品牌名称】:金杯电线,日丰水管
看看,看看,仔细看看,小角落也不放过~
小编在监理日记提过冷热水管要分槽,并且间距要在150mm左右 此户业主家就是很规范的做到了哦~
略有不足的地方就是,水管固定一定要用上管卡,防止垂直水管倒在地面上造成损坏哦
水路打压中… 陈美女家的水压是稳定值,并且是在前一天就已经开始打压,没有掉表的现象,合格哟~ 水管测压是验收水管管路连接是否合格的一种方法,标准压为6个压(0.6 MPa)高层住宅最好打到8个压,半个小时压力降不超过0.05 MPa为合格一般时间是打压表放在那24小时之后再看,时间上不允许的话也可以观察2小时以上就可以的
(此处标准不是定式)
墙面开槽深度以及宽度都是符合标准的,地面未开槽 热水管都包上了保温棉,弯头接口处无渗漏现象,也是合格哟 水管在打压情况下进行检查,应不渗不漏,特别是直接和弯头处,应无水渍及渗漏现象,否则要立即整改
此处图中有什么问题,亲们看出来了吗? 让黄工告诉你,这里被施工师傅遗忘了,怎么能外面的热水管都包上了保温棉,不给我包呢!! 哈哈,细节问题可不能放过它哦!
认真讲解的黄工和认真听取的陈美女~ 此处是原开发商预留的插座位置,因为改动插座,变成了一个线路接头位置 黄工建议是业主让师傅封一块空白面板,而不要封槽填满,刷成墙面 这样房子使用久了之后会忘记此处有接头,不便于检修
是不是不强弱电共个槽世界都不和谐了呢~ 小编话,这不影响使用啦,但是影响信号啦~别问我信号是什么~你去问信号~
下图为强弱电分槽标准施工图示 是啦,还是这家,明明师傅有这个意识,也明白这个工艺,还是会遗忘那些不起眼的小角落 火眼金睛的监理可不会放过,业主朋友们也要擦亮眼睛哦!
同样是细节上出现的问题哦,线管没有插入到底盒里,让线穿过底盒的时候失去线管的保护了 一般线管和底盒之间有个锁扣,类似于水管的接头,让线管和底盒有个顺利的连接 作用是保护电线在检修和使用的时候不必要的断裂
当然,陈美女家的工地也还是值得表扬的,看看这管道排得多整齐~ 小编多年的强迫症都治好了~ 地面卫生也算整洁干净~只是部分工具凌乱了一些,不造成大影响~
总而言之~没有大问题的出现,但细节问题不可忽略,已全部提出整改意见 陈美女超满意黄工的服务哦~
在此小编给黄工点个赞! 每次上工地都看着黄工一遍遍在百平的房间里转上数十圈,为的就是一遍遍帮业主朋友把关到每个小细节 来!掌声!
下一阶段 【泥工完结篇】 待更新~