水电验收小记 业主系装修小白一枚,之前也是在各方考量装饰公司,举棋不定,后来在Z4看到我们监理的日记,以及监理的细节,觉得会对自己帮助很大,所以直接选择了认证的公司,希望我们能对工地有监督和保障的作用。 开工那天就提到过,因为户型受限,楼下的业主又已经装修完毕,并且入住。也是因为业主在收房之后对装修的不了解,没能及时去改造管道。所以不得已,自己家的卫生间需要抬高。
先来一起看看业主家水电改造大概情况。 前期在水电定位的时候,业主可能考虑这个房间后期的使用频率不会很高,最多就是客人来的时候会有需求,所以插座只放了一个。小编在定位的时候就提出了建议,后期可能有风扇、或者可能要充电、或者可能要有电器使用,反正多加1~2个会比较好。业主及时采纳了我们的建议,增加了插座。 ▲餐厅+厨房水电路
▲卧室
▲主卧室 做了壁灯的电路,确实有时候主光源在晚上显得刺眼,柔和的壁灯可以纳为考虑范围
▲卧室 ▲餐厅的插座和开关调整到了一起,根据业主的习惯,插座位置放在了上面
▲水管打压中 一般水管打压会打到1.0~1.2的压力值,普通生活使用自来水管压力值在4,打压的过程中业主需要注意看的是每个接头位置是否有漏水情况,可以观察或者用手触摸。
科普小知识:打压的时候我们发现阳台位置的水龙头上有水滴情况。不!要!紧!脏!这是水龙头的堵头没有堵紧,不是水管漏水!然后小编火速跑去看了一下打压情况,没有明显掉压,其他接头位置也没有漏水情况。 因为堵头后期要接水管反正是要取掉的,所以不会有影响。
▲包管预制件 可以看到的是预制件里面已经使用到了钢丝网,钢丝网的作用是防止开裂 在有些新旧墙体搭接的地方,或者是门洞粉水泥的地方,或者是要贴瓷砖的烟道上,最好都使用一下钢丝网 防!墙体!开!裂!
▲细节处理上需要注意,后期封槽的时候电线不要裸露在底盒内与水泥有直接接触 一般装饰公司或者师傅可能用塑料薄膜隔开,其实最好的建议是用硬质一点的盖板
▲卫生间暂时还未搭砌,后期在砌好之后再做防水 如有其他业主卫生间也是需要砌高的情况,必须要砌好之后再做防水!切记! !注意! 在电线使用上,空调4平方,厨房4平方,卫生间4平房,其他房间普插2.5平方,灯线2.5平方 此户在卫生间的用线上用的是2.5平方,并且是从原有入户线4平方,重接成2.5平方的线,现场已提出整改。 小知识:卫生间使用2.5平方的线够确实也是够,但是从功率和安全性考虑,火线还是会要使用到4平方的线路。毕竟浴霸和吹风的瞬间功率都比较大。
小编总结:线路功率上业主可能会一下看不出来大小,有时候露在外面的线也不一定刚好就是标有平方数的位置,所以在验收的时候一定要细致一点,或者有专业人士在场帮忙验收。现在一般使用在灯线都是2.5平方的线路了。线路在大小的差别上,价格查表并不大,所以尽可能使用到足功率的线路为好。
|