        最近,株洲苹果装饰跑路,让大家对装饰行业不多的信任,又是一次打击。装饰公司跑路这种事情,全国到处都有,像今年的一号家居网。株洲也是屡见不鲜,比如几年前的阿华装饰,只是每次影响大小不同而已。
       搞装修可选的无非,装修公司,工作室,游击队而已。个人觉得存在的都有合理性,选合适自己的就好。
       现在网上还存在着一些装修平台公司。比如土巴兔、保驾护航等。你点开网页提交你的装修需求后,他们会给你推荐一些本地的装修公司和你联系。并承诺在一定程度上给予赔付保障。苹果出事后,我微信上问一位一直和我联系的保驾护航的工作人员:“苹果装饰出事了,你们推荐的业主你们会负责吗?”当然,也许他的职位太低,一直没有给我答复。只是这几天又多发了许多别的公司成交的信息来,今天这个公司签了十万的单,明天那个公司又成交了二十万的单,让我眼热不已,好赶紧去交那几万块钱的合作金。
       株洲在线装修版块从原来的一个普通的论坛版块,正努力做成一个株洲本地装修平台。你看“吴工”,每天全市转悠,为大家验房,验收,提供第三方监理服务。这一点大家也是看在眼里的,比其他平台还是靠谱的多。这样的平台。我是认可的,也加入了进来。今后大家也可以通过在线和我们签装修监理合同。相对前面几种方式来说,有多了一份额外的保障。当然,在线的监理服务对网友还是免费的。
       不管你通过哪种方式装修,掌握一点基本的装修知识你都能少吃一点亏,走一些弯路。你能看到这里,至少说明你是一个爱学习的人。株洲在线监理有一份《监理验收表》,我手里正好有一本,里面有关于装修水、电、泥、木、油各个工序的验收标准,现在拿来和大家探讨一下。

写点东西不容易,监理验收表都快翻烂了大家回个帖,表示鼓励



郑重申明:本网网友发布所有原创图片、文字内容,版权均为网友和网站共同所有!未经网友和在线网站同意,任何机构均不能使用!


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏5 分享分享 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

2
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:02 | 只看该作者
本帖最后由 毛血旺 于 2018-5-16 16:41 编辑

   1,电路隐蔽工程验收    2,给水隐蔽工程验收      3,排水隐蔽工程验收



回复 支持 反对

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:03 | 只看该作者
我们先从电路隐蔽工程验收记录单开始。这个验收单一共有十小条。




回复 支持 反对

使用道具 举报

4
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:06 | 只看该作者
本帖最后由 毛血旺 于 2018-5-12 09:07 编辑

我们先看第一条,电线品牌和导线截规格符合预算要求。
    株洲市面上,目前装修公司采用的电线大多是衡阳金杯电线,衡电电线和恒飞电线。你要说哪个好,这个还真不好说。电线品牌这种事情,从我的施工经验来说,长沙、常德、衡阳、郴州、永州等这些湖南城市基本都是使用这些本省品牌,2016年我去广东中山做一个工地,那边就买不到湖南的电线,当时用的是珠江牌电线。可见不同的地域因为经销商的不同,造成消费者对电线的品牌的认知选择是不一样的。国家对电线是有强制认证的,只要是正规厂里出来的有CCC认证标志的产品,基本都是可以使用的。至于有的客户说要用软线或者其他更高规格比如说欧照线,那就看看自己的预算了。









回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:08 | 只看该作者
本帖最后由 毛血旺 于 2018-5-13 22:42 编辑

第二条。水电路用切割机开槽,深度2.8公分以上,布管前用切割机切毛,封闭管线,先湿水,上防开裂纸带。
    这一条的施工跨度有点长,从前期的开槽、粉槽到最后的仿瓷施工,都有具体的要求。这样做的目的只有一个,就是防止水电槽开裂。其实这一点上面还有一个遗漏,就是水路开槽的深度要达到四公分以上,这是因为水管比电管要粗。不要小看这几公分的深度,水泥砂浆的结构力是非常大的。别不信,水电槽能把瓷片拉裂了。






回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:10 | 只看该作者
第三条。套管必须进底盒,用锁扣锁紧。
这是水电施工,经常忽略的细节。这样做的目的是为了保护管内电线,在需要抽线的时候不会损伤线体的塑料外皮。




回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:11 | 只看该作者
第四点。电源线与信号线不能同管敷设。
    这样做的目的就是减少强电的辐射对弱电的影响。
    减少强弱电的辐射干扰还有一些其他施工细节,大家可以注意一下。比如强弱电的间距,一般要求在三十公分以上。强弱电交叉的地方,锡箔纸做包裹,可以起到更好的屏蔽作用。在我们注意这些施工细节的时候,对弱电线也要注意选择。建议选择六类带屏蔽的网线,它能满足千兆网的信号要求,看高清视频,吃鸡更顺畅。秋叶原六类线是不错的选择。




回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:12 | 只看该作者
第五点插座地线用双色线,火线用红色线,零线用蓝色线。这就是常说的分色用线。目的也很简单,就是让不同的电工接线时不会搭错线。




回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:13 | 只看该作者
第六点。卫生间浴霸预备期跟2.5平方的线。
    为什么要留七根线。现在浴霸的功能是越来越强大了。除了常规的照明、排气、采暖。还增加了许多别的功能,譬如吹风,负离子等等。这样走线可以满足客户更高的需求。还有一点需要补充,浴霸不能从顶上的灯线回路,而应该从卫生间的插座回路取电。卫生间插座回路的容量一般是四个平方的,可以满足浴霸的功率需求。照明回路的容量,一般只有一点五个平方,这显然是不够的。




回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:14 | 只看该作者
第七点。布线规范,控制线为1.5平方,普通插座为2.5平方,空调为4平方,功率电器用6平方。
    这种标准能够满足绝大多数客户的要求,如果有大功率的电器要使用,在布线的时候就要充分考虑进去,不要给未来的使用留下隐患。前面第一节我们说到电线品牌和导线截规格的问题。有一点我想提醒各位网友,那就是在做装修之前要验房。看一下开发商给你使用的线径,是不是符合基本的回路要求,或者是开发商使用的是不是国标线。给大家举一个我工地上的案例。去年做了一套丽景滨江一期的二手毛坯房装修。水电施工的过程中,我们发现,开发商使用的线是非国标线。下面是一张当时工地的照片,你可以看到,同样外表粗细的电线,里面的铜芯大小是不一样的。这根4个平方的线,开发商的只有2.5平方的大小。遇到这种情况,你除了找开发商索赔之外,就是把所有的线全部换掉,重新走过。




回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2018-5-12 09:15 来自手机 | 只看该作者
哇塞。好专业啊


回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:15 | 只看该作者
第八点。卫生间强电布线,严禁走地面。
    这一点道理也很简单。卫生间地面有水,会对管线造成腐蚀,引起短路。




回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:16 | 只看该作者
本帖最后由 毛血旺 于 2018-5-13 16:09 编辑

9点。黄蜡管与PVC管接头必须用胶布固定好。
    一些混凝土墙面由于墙体结构要求开槽不能太深,只能用黄蜡管做套线保护。黄蜡管和套管相接的地方,用胶布固定好,防止水和其他杂物进入套管,对电线的使用产生不利的影响。




回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:17 | 只看该作者
第十点。给水管及管线交叉时,必须采用过桥,严禁直接叠加。
    这样做的目的,一方面是减少管子之间相互的压迫。另一方面也会为接下来的泥工施工降低铺贴地面的高度。
    还有一个大家比较关心的问题。就是水管到底是应该在电管上面还是电管在水管上面?有的人说。电管要在水管的上面。这样做。万一漏水的话。不会进到电线的管道里面来。我建议水管在上,线管在下,用线管做过桥弯,这样水管就是笔直完整的一根。记住一点,水管接头越少你房子以后出现漏水的几率越小,能不接的地方就不接。




回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:20 | 只看该作者
    上面十点。就是株洲在线装修管家第三方监督服务监理验收表的关于电路方面的验收要求。应该说,写的非常的全面了。但是大家可能也注意到有一点大家经常挂在嘴上的施工要求,记录当中并没有列出来,那就是施工布管要横平竖直。这一点,我不知道这些是因为这个要求太平常,大家都知道没有列出来,还是本身并不完全认可这个施工标准。从一般客户的角度来说,管线布管横平竖直,看起来工地施工十分美观,十分规范。但是装修公司不会告诉你,在后期如果需要换线的时候,直弯太多的话,线路是扯不动的,也就是我们常说的“死线”。如果你不幸,遇到管内电线短路的情况。你除了走明线之外,就只有敲墙把管子挖出来重新放线。现在装修公司显然也是意识到这一点,所以又有升级的大弯工艺。也就是把原来的直弯,做成幅度更大的圆弯。这在一定程度上,可以减少死线的风险。但是如果弯头太多的话,一样是扯不动的。这个施工工艺和我们前面说到的不同地域,使用的电线是不同的品牌一样。在其他的一些城市,所采用的工艺,也有是点对点的布线。也就是说,从一个点到另一个点,采用走直线的方法,中间不尽量不拐弯。这样就能够尽可能的保证后期使用维护的便利。你也许会问,为什么装修公司不推荐使用点对点的方法?那是因为他们水电收费是相按米结算的。大家都知道三角形的两边之和是大于第三边的。如果采用直线的走法,那一年下来,装修公司的利润将减少不少。我们经常可以在论坛看到有网友抱怨,水电预收和最终的结算款相差巨大,实际上就有这个原因。








回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2018-5-12 09:32 | 只看该作者
好像标准还是根据情况略有不同的要求,这个标准应该算是比较基础普遍的了吧


回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2018-5-12 09:34 | 只看该作者
有个第三方的标准还是客观放心很多,因为现在家装公司标准有的不一样,各有个的说法不晓得要怎么搞


回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2018-5-12 14:22 来自手机 | 只看该作者
实用,非常细致,用心的分享。很值得收藏。株洲在线第三方监理完全站在业主立场,以公平公正为原则,为业主新居保驾护航。


回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2018-5-12 14:53 来自手机 | 只看该作者
360 胡文           株洲在线第三方监理完全站在业主立场,以公平公正为原则,为业主新居保驾护航。


回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2018-5-12 14:59 | 只看该作者
本帖最后由 毛血旺 于 2018-5-12 16:02 编辑

        谢谢各位。俗话说得好没有规矩不成方圆。相信每个公司都有自己的一套验收标准。你也不要希望有一套能涵盖所有装修细节的验收标准。这样操作起来时间人力成本太高,大家也会觉得很累。主席的《矛盾论》说,要学会抓主要矛盾,要学会抓牛鼻子。找到了影响装修质量的关键节点,我们就能够很好的解决装修质量问题。我经常对我的客户说,我们有一套自己的装修验收的标准,如果你有新的想法,或者说新的标准,高于我们的标准,我们会虚心向你学习,见贤思齐。所以说在装修的过程中。前期的沟通也是十分重要的。大家如果觉得有需要补充的,也欢迎大家积极回帖。我们一起展开讨论,说不定你的建议,株洲在线会虚心接受,把它添加在装修监理预算表的标准的2.0版里,善莫大焉。


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注|册

本版积分规则

联系我们
  • 联系电话:28289998/28228008

    官方客服QQ:690900

小黑屋|手机版|株洲在线

Powered by Discuz! X3.2© 2002-2015 Comsenz Inc. All Rights Reserved.

侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:0731-28289998

快速回复 返回顶部 返回列表
快速回复 返回顶部 返回列表