因为疫情的原因,整个装修的行情并不是太好,大部分小型“作坊”跑路的跑路,撤店的撤店,都直呼:“今年不好做啊!!”
但是【工地直通车】活动不能停,3月20日坡妹为大家精心挑选了3个工地供你们参观,实际上也是想把我走过工地的经验带大家了解一下,毕竟株洲的装修公司也hin多,每一家的施工水平和工地管理是参差不齐的,避免踩雷,今天我们先来看看水电隐蔽工程:
坐标地址:凯风珑城
房屋面积:122㎡/118㎡
装修阶段:水电施工中
纯干货X3,咳咳,重要的话说三遍 ★放样弹线标准★ ▲实景放线:用模型根据设计图来实地描绘完工的小样,可以在毛坯的时候切身的感受完工的效果
▲弹线标准: ①以电梯间地面完成面+100cm的水平高度为基准,弹出房间内一米水平线。 ②以一米线为基准,向上+40cm弹出开关下缘基准线。 ③以一米线为基准,向下-70cm,弹出插座下缘基准线。 ④以一米线为基准,向下减100cm为地面完成面线(或以入户门下边缘的水平高度减1cm为基准,弹出地面完成面线)
★活络线工艺★
金杯电线标识
▲管径都比常规的要粗,一般是用16分管,上图为20分活络线专用管
★强弱线分离★ ▲开槽前:管内所穿电线的截面积之和必须小于40%。16mm管不宜超过3根(火地零),20mm管不宜超过4根
▲强弱电分离:在强弱电交接处采用30公分锡箔纸进行隔离,有效屏蔽信号干扰。强电箱内的线管需排列整齐
▲独有大拐弯技术,方便后期换线;穿线先用钢丝穿管将电线带入线管内,线管内线径应不大于管径的40%无接头
▲房间内的电视线和网线都要单独一根管子,这样能保证弱电不受影响
★线盒保护★ 安装好的线盒均用盒盖保护,防止施工过程中损坏电线 ▲三通盒:所有线头均用黄腊管保护,防止漏电,并预防施工过程中施工垃圾破坏电线
★水管过桥弯★ ▲水管固定吊卡:根据水路走向安装水管,并用适合管径的管卡固定,间距不大于800mm
▲水管相交处需用过桥弯,不得硬弯水管
★保温棉★ ▲冷热水管均用保温棉包好,预防冷凝水滴落 (水管走地还是走顶,根据公司工艺而定)
★存水弯★ ▲卫生间阳台反臭?赶快检查你家存水弯做了没?
管道连接处成U型的地方,存水弯的有效水封可以把下水道的空气隔开避免反味返臭,更防止下水道里面的废气废水、虫类、细菌等通过下水道直接传到家中
★试压★ ▲水管试压:是指水管的在做完后,对水管的压力测式,以防渗水现象 ①必须在水路施工完成24小时后进行
②水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,总水阀关闭,内丝堵头必须严密封堵
③加压可采用手动试压,仪表精度应为0.05Mpa
④管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查
⑤加压至规定的试压值后,稳压1小时,观察接头部位有无渗漏现象;1小时后再补压至规定试压值,15分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格
以上只是部分重点 3.20【工地直通车40期】我们现场揭晓更多水电工艺 误区!盲点!痛点!要点! 小锤当工地向导,验房哥“现身说法”一起找茬
|