本帖最后由 酥心丶 于 2018-8-15 15:32 编辑
【水电阶段】 前几天把水电给验收了 因为我老公也是从事电气方面工作的,通知验收的当天他下班路过顺便去房子那边看了下然后发消息给我说他看了看觉得还挺满意的。没有什么问题,就需要看看水管测压的结果怎么样了。验收当天我们也是麻烦了吴工到了现场为我们看了下,我们家空调线路是4平方的线,其他普通的插座都是2.5的线,吴工还特意和我说了地线是2.5的线,不影响使用功能。 电箱里面的回路是按照开放商一开始标明的几个回路设置的,一般来说只要是六个以上就成,当然越多越好哈哈哈哈 吴工还特别点出来说水管接头部分做得特别好,焊(?)了两道 还有个细节我忘记拍图片,就是包裹电线的PVC管应该有卡子卡住,我们家并没有用卡子卡住,在槽内就是很容易晃动,不过后期抹了水泥之后应该就不存在这个问题了。另外PVC管插入盒子的时候要高于盒子边缘,不能有电线裸露在外的情况。因为我家是局部改造,所以有些开发商一开始做好的插座是不需要的,装修公司会用水泥填掉,填水泥也需要注意不能直接填,需要把电线用塑料纸或是其他东西包裹,绝对不能直接填水泥。
下面一大波图片来袭 我们家整体还不错,水管电线横平竖直,冷热水管都是采用的热水管,用于热水管的水管还用保温棉包裹。强弱电线红蓝区分。
|